Dúvidas Monitor de Energia com Arduino

Olá,

@MariaCeciliaReno

O primeiro problema foi com a alimentação do arduino, a medida ficou estabilizada apenas quando o Arduino foi alimentado com uma fonte de 9V. Quando alimentado pela USB do notebook a precisão dele diminui e não estabilizava no zero.
No projeto acima está sendo usando um capacitor de 100 uf, no caso foi utilizado um capacitor de 10 uf, quanto maior o valor do capacitor mais tempo ele demora para estabilizar.
A saída do sensor SCT-013-000 é em corrente, a saída do sensor SCT-013-020 é em tensão.
Quanto a calibração vai depender de 2 informações: relação de transformação do transformador e valor do resistor de carga.
Por exemplo para o sensor SCT-013 100A, 100A é o valor máximo do sensor, 0,05A (50mA) é a escala, estes dados estão escritos no sensor, e usando um resistor de carga de 33 ohms.
CT Ratio / Burden resistance = (100A / 0.05A) / 33 Ohms = 60.6
Ou também pode ser usado no CT Ratio a relação de transformação 2000:1
CT Ratio / Burden resistance = 2000 / 33 Ohms = 60.6
No site do OpenEnergy eles recomendam usar o sensor de SCT-013-000. O cálculo no código acima está correto, na relação de transformação (1800) e no resistor de carga (62).
CT Ratio / Burden resistance = 1800 / 62 Ohms = 29
Observação: no circuito não deve ser colocado o resistor de carga, porque o SCT-013-020 já tem um resistor de carga e a saída dele é em tensão e não em corrente.
No site do OpenEnergy eles dizem que a precisão é menor que 4 %, (1% do resistor + 3% do sensor), não é exata, mas é uma boa precisão, comparado com os medidores de energia residenciais brasileiros que tem uma precisão menor que 2% para os eletromecânicos e menor que 1% para os eletrônicos.

Att,
Diego