Sensor de Corrente SCT 013 000


#1

Bom dia!

Tenho um projeto que utiliza o sensor de corente SCT 013-000, entretanto os valores que estão sendo exibidos pelo sensor, estão de certa forma incoerentes, eu testei com uma lâmpada de 20W e tive resposta de corrente aproximada de 16A e a potência dissipada na ordem dos kW, o que é impossível na carga que liguei.
Alguém poderia me dar uma luz em como resolver?


#2

Era uma lampada de 1,3V.
Coloque seu codigo.


#3

Bom dia, já consegui resolver essa questão.
Eu troquei os resistores do divisor de tensão e coloquei um de 33R que tinha esquecido, por conta disso a leitura estava equivocada.